    2016年和2017年分别在不同地方尝试拉音响电源专线,跟大家分享一下经验,希望大家有所启发,也可以指正我的不足之处。谢谢。

 

    按语:全帖尽量做到图文并茂。拉专线的现场施工有专业的电工师傅协助,我多数是在现场与师傅交流,将自己的方案和想法说出来,倾听电工师傅的专业意见,看看是否可以实现自己的想法。虽然我也是有电工上岗证,但是实操经验不多。现场观看专业的电工师傅施工,学到了不少实操经验。直至两个方案完工的时候,还未搬音响器材过去试机体验。具体听音效果不能评价。现时只是对拉线方案的研究讨论。

   

 

以下为正文:

 

    2016年,趁着家里长辈的旧房子翻新装修。我把考虑已久的音响电源专线方案考虑进去了。当时也是刚考完初级电工证,准备学以致用。

        

    
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2016拉线初稿.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

     

实际拉线的时候,入户主线是从电表后自行换成6平方全新的单芯线,其中入户地线是从大楼地基的地线接驳位置引进。音响专用电箱从入户电箱那里直接并联到ABL 63A漏保那里,然后到各个美标插座的都是4平方多芯线。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:导线的安全载流量.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

当时在选用空气开关(断路器),受了不少烧友和网上资料的影响,认为越大越好,对声音有正面的作用(拉完专线后还未搬器材过去试机验证),但这样是不符合安全用电规范。其实,家用音响的线路,只要不是巨无霸器材的功率。每组专线使用单个1P 电流参数是20A的空开已经足够了,而且这次搭配的是4平方多芯软线。不过,最后还是用上提前购买的两个2P 40A ABL空开和两个1P 32A ABL 空开。在2017年的拉线方案那里,全部空开都选用20A 西门子断路器,可以参照上图的导线安全载流量选用器件,家庭的入墙布线多数是硬塑管布线。

 

这次使用的4平方多芯软线是国内的昆明电工线材。不过,质量不是很理想。其中的蓝色那卷铜芯有明细的氧化痕迹,申请退货,淘宝店铺竟然说线芯剥开了,长度不是完整的100米了,不能退货,除非是完整未拆封的才能退货。本人不拆封包装,哪里会知道里面的线芯质量如此劣质。最后把蓝色那卷线用做地线处理,做好标识,以免混乱。建议大家都是选用比较好的进口线材吧。在2017年的拉线方案那里,选用了倍耐力的工程线和KLOTZ的电源线,不敢再碰昆明电工的线材了。

    

 
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2016专用电箱安装1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

     
 

  
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2016专用电箱2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

   

      漏保和空开之间的上桩接线使用6平方的单芯线,没有用到汇流排。其中两个2P的40A空开没有经过漏保,两个1P的32A空开就经过漏保(2016拉线初稿图有显示)。方便对比,看看区别是否明显?

      还有电箱左边位置的地线接线柱均为蓝色的昆明电工4平方多芯软线,因为这卷蓝色昆明电工线的线芯有氧化痕迹,只能用于地线处理。

 

 
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:压接配件.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

      漏保与空开的下桩接线以及地线接线柱,凡是多芯软线的,全部压接金属线耳处理。2016年拉线方案使用的是上图左边的4-6平方镀金线耳。


 

  
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2016四个金属底盒.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

  

       每个底盒之间预留足够的空隙方便更换不同材质的面板。

     

  
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2016拉线四个组美标.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

      

这四组美标插座在房间里面,分别对应专用电箱里面两个2P的40A ABL空开和两个1P的32A ABL空开,四个插座的由左至右是HUBBELL 5362 HUBBELL IG8300 HUBBELL 5362 HUBBELL IG8300 。

     

      
图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2016两组美标.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

       

这两组美标插座是客厅电视墙那里的,由专用电箱里面的西门子25A漏保控制,而那个西门子40A漏保最后移作它用,用在2017年的线路改造方案那里,下文有讲述。




支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  2楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:10/7/2017 12:19:48 AM

 2017年,在住的房子受潮严重,打算重新做局部防水处理,顺道也把拉音响电源专线的方案考虑进去。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2107拉线初稿.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

初稿的时候,还未开凿墙身的线槽位置,担心大梁底下的空间是否有位置放下三根的PVC线管。后来装修师傅现场开凿的时候,发现可以放置。于是修改以下图纸。
 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017拉线最终图.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

这个最终图纸,修改了新增线路的开关数量,实现了火线和零线双控。增加多一个86金属底盒,总计两个86金属底盒,两个之间使用PVC管互通。而且4平方的倍耐力工程线没有在两个86金属底盒那里截断,而是直接拉到16A的空调插座那里。待有需要的时候,在两个86金属底盒那里截断安装美标墙插。其实,预留16A的空调插座基本用不上。只是为了拉专线,师出有名而已。

 

美标底盒的KLOTZ 2.5平方三芯电源线买了10米,露出墙身的有3米多,考虑是直接压接到带外置底盒的美标插座或者压接到插尾再接不同类别的排插或电处。

 

弱电的两条6类网线直接两边压水晶头,不压进模块,在弱电箱和出墙位置留够足够长度。方便随意接驳网络设备和机顶盒这类设备。

 

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017美标底盒1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 


 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017美标盒.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  3楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:10/7/2017 12:48:25 AM

继续补充 2017年的拉线材料。

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017更换西门子开关0.jpg
图片点击可在新窗口打开查看



图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017西门子开关.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017更换西门子开关2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

最后的电箱效果图


 

    选用KLOTZ 2.5平方三芯电源线,当时考虑过倍耐力2.5平方工程线、gotham 2.5平方三芯电源线、sommer 2.5平方三芯电源线。作为常用的一组专线,除了价格因素以外,就是考虑使用方便。从电箱空开位置到墙上的美标底盒,总长度大概是7米左右。这次KLOTZ 电源线买了10米,是因为线身柔软,露出墙身部分套网防磨损,可以随意收纳摆放。同样平方数的gotham和sommer 每米单价都比KLOTZ贵。而且三者都是录音室较为常用的线材,不用担心有不必要的音染和怪味。至于为何不选用倍耐力2.5平方工程线,参照下文说到的倍耐力4平方工程线。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017klotz线1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 


 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017wbt 铜管.jpg
图片点击可在新窗口打开查看


 

KLOTZ 2.5平方多芯软线去掉全部外皮后套进WBT 2.5平方口径的铜管,然后在电箱的空气开关收紧螺丝那里压接,安全可靠。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2107klotz线2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 


      在空调专用线路那里选用了倍耐力4平方工程线,其中火、零线是7芯线,地线是2.5平方的单芯裸线。但是咨询过一些发烧老前辈,他们说这类平行结构的线材不适用于音响工程布线,类似鱼骨天线那样容易接收到无线电波信号干扰,所以当时初稿考虑使用这款线材的时候,有些不够周全。最后调整为空调专用线路,也是一组备用的线路,有需要的时候,就在两个86底盒那里安装美标插座使用(2楼最后的图片里面两个白色面板位置)。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017倍耐力4平方工程线1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 
 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:2017倍耐力4平方工程线2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  4楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:10/7/2017 11:20:54 AM

继续预留位置。

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
尘事
  5楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:超级版主 贴子:3065 积分:19391 威望:0 精华:1 注册:10/21/2005 2:23:41 PM
  发贴心情 Post By:10/7/2017 11:32:42 AM

感谢ljq_ws兄的经验分享!

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
xiaohu2k
  6楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:职业侠客 贴子:164 积分:1555 威望:0 精华:0 注册:3/12/2013 5:40:49 PM
  发贴心情 Post By:10/10/2017 1:17:39 AM

你有没有考虑过去电力局再申请一路入户线,或者改为三相电。我觉得这才是真正的专线。这种方案只是一个妥协,并不彻底。只是尽量减少干扰,但是能减少多少,到底够不够力水,不好说

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
zhangjian
  7楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:版主 贴子:7552 积分:47432 威望:0 精华:16 注册:7/26/2005 10:07:49 AM
  发贴心情 Post By:10/12/2017 1:14:53 AM

弄的好! 我有三捆线,据说是铜银合金的,是工业精密设备所用的, 耐腐蚀的。现在闲着没用,准备低价处理。


传播  睿志 音响 ,  宏扬 睿志 文化!   从我做起!

  

   品味  睿志 音响 ,   畅谈 睿志 佳音!   我们一起!

          

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  8楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:10/12/2017 11:58:58 AM

以下是引用xiaohu2k在10/10/2017 1:17:39 AM的发言:
你有没有考虑过去电力局再申请一路入户线,或者改为三相电。我觉得这才是真正的专线。这种方案只是一个妥协,并不彻底。只是尽量减少干扰,但是能减少多少,到底够不够力水,不好说

    增加音响电源专线,首先是从用电安全角度去考虑,避免在这路专线里面加入非音响设备,造成不必要的干扰。

    我考察过老人家居住地的大楼总闸及楼层电表安装位置,申请多一路入户线需要增加多一个电表。楼层电表的安装位置已经排满,没有闲置的安装位置。申请多一路入户线不符合实际情况,而且从楼层电表到入户电箱的线槽已经塞满了线材。2016年拉线的时候,我们没有更换供电局标配的表后接线用的梅兰日兰C32空开,这个开关限制了住宅用电设备运作时的最大总功率是220V*32A=7040瓦。这个表后的C32开关可以自行更换的,但是建议配合入户线的截面(平方数)去考虑,不能盲目贪大。可以参考1楼的导线载流量图表,其中6平方电源线在硬塑管布线情况下,环境温度35摄氏度的安全载流量是31A。跟供电局标配的表后C32空气开关匹配。

   2017年本人居住地增加音响专线的时候,也是因地制宜实施方案,也没有更换供电局标配的表后接线用的梅兰日兰C32空开。

     

  两个方案完成之后,预计在使用音响器材的时候,都会添加隔离牛 电源处理器等。就算未弄专线之前,都是一直在用这类电处供电给音响器材,减少周边环境及家用电器对音响器材的影响。拉电源专线只是用电源头的开始,还有很多东西要处理。

    

 在广州这边,房价不算便宜,一般的家庭在玩音响器材的时候,多数是在客厅为主。有专门听音室的玩家也不在乎这些拉专线的入门级玩法,会更注重空间的布局。

     

  个人想法:继续玩下去的话,就是使用睿志的再生电源类器材,这样就可以更专注地欣赏音乐。同时,也要多去听听现场演出,校正一下自己的听音观,知道各种声音在现场的真实效果。回来再慢慢调教器材。

   广州本地的演出比较多,星海音乐厅、广州大剧院每月都有丰富的演出节目安排。花几张正版CD的价格就可以体验到现场演出,值得一试。

 

   建议你翻阅一下HIFI168论坛的帖子

非常发烧之旅:2016拜访香港《音响技术》杂志社+大草家家访。

http://www.hifi168.com/bbs/showtopic-238238.aspx

     

  看了帖子,虽然是发烧的做法,其中拉完专线的进阶玩法就是通过各类电源处理器对器材供电,还有搭配地盒去调教,还有各类调音道具......  

   

  至于三相用电在普通居民住宅(非别墅)用到的机会不大,除非是商业用电。而且要考虑每相负载是否均衡的问题,我在HIFI168论坛看过三相用电专线的做法,你可以去留意一下。反而在村民宅基地建房子有机会申请。一栋村屋几层楼合计都几百平方了。有机会尝试的话,我也会跟大家分享经验。

      


支持(0中立(1反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
breadrong
  9楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:论坛游民 贴子:12 积分:263 威望:0 精华:0 注册:6/27/2017 3:55:23 PM
  发贴心情 Post By:10/20/2017 4:30:10 PM

技术贴,感谢分享。目前家里还不具备重新拉电的条件

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  10楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:5/7/2018 12:18:32 AM



最近对电箱里面的漏保开关,作了替换。把家用电器部分的漏保——西门子5SM3 314-0 RCCB(电磁式漏保)替换为常见的西门子家用级别的漏保——西门子5SU9 356-1CR40(电子式漏保),音响电源专线的漏保没有替换。

西门子5SM3 314-0 RCCB(电磁式漏保)用在家用电器部分可能不合适,在用的家庭电器线路是照明和插座混合在一起,只有空调线路是独立的。西门子5SM3 314-0 RCCB(电磁式漏保)会有无征兆的跳闸情况。究竟是不是家庭电器的线路里面有问题,还未有时间和精力去检查。为了减少不必要的跳闸,直接换上家用级别的西门子家用级别漏保开关5SU9 356-1CR40(电子式漏保)。

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:img_20180505_113315_副本.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:img_20180505_113335_副本.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:img_20180505_111441_副本.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
williechu
  11楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:职业侠客 贴子:249 积分:2723 威望:0 精华:0 注册:1/8/2016 1:24:32 AM
  发贴心情 Post By:5/7/2018 12:16:54 PM

小弟我在几年前趁家里翻新装修,也一拼加装了独立电箱和从独立电箱中拉了4条独立线。当时的师傅有自己的坚持(不竟出了事他要负责的),只从主电箱的64A漏电断路掣拉一条粗电线到新电箱,再在新电箱中装1个总掣》1个漏电断路掣》4个我提共的空开(品牌忘记了,是德国生产的)拉4条独立线出来做了4个墙苏,都是用10A的空开,对!是10A的空开。反正4路所驳的是不同的类别的器材,每次都是1路只会用到一个器材,每一路10A够用有余了。

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  12楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:5/7/2018 1:09:12 PM

HK的操作标准比内地的执行更为严格,施工的师傅必须是有上岗操作资格证的。 为了这些专线的方案,我也去考了电工证,为自己服务。

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  13楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:7/6/2018 11:06:50 PM

最近多次使用万用表测量不同时段的家庭交流电压值,发现不同时段的数值从236V至223V这个区间变化。同时受到以下帖子的启发:

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:紫坛讨论帖1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:紫坛讨论帖2 .jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

 

为了达到稳定的交流电压值,特意购买一台德力西精密净化交流稳压器 JJW-D5000VA,准备把2.5平方的电源专线接入到稳压器再输出到排插供电给音响器材。

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:德力西jjw d5000va精密净化单相交流稳压器1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看



图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:德力西jjw d5000va精密净化单相交流稳压器2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看


支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  14楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:7/10/2018 6:48:52 PM

接入这个电源的是KLOTZ 2.5平方电源线,输出使用的电源线也是KLOTZ 2.5平方电源线。

 

 


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:klotz 2.5平方电源线1.jpg
图片点击可在新窗口打开查看



图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:klotz 2.5平方电源线2.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

 

 

通电测试中,电压最后稳定在220V。

  


图片点击可在新窗口打开查看此主题相关图片如下:jjw-d5000va_副本.jpg
图片点击可在新窗口打开查看

支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
ljq_ws
  15楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:黑侠 贴子:421 积分:6318 威望:0 精华:0 注册:6/11/2015 10:04:53 PM
  发贴心情 Post By:7/16/2018 4:11:23 PM

 

以下帖子延续了分享和讨论:

 

电源的电压稳定、波形与频率准确对睿志音响设备供电的影响

http://bbs.audio-gd.com/dispbbs.asp?boardid=2&Id=30857